上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司2025-11-29
針對地下室底板高壓冒水,需采用“先排堵后加固”的應急處置與系統加固方案。您指定的海霸藍鯊濕固涂與水性環氧背水涂是加固階段的關鍵材料,但不能直接用于封堵高壓明水。
應急處置:引流與注漿止水
這是解決冒水的必要步驟。
定位引流:在冒水點中心鉆孔,孔徑約十至十五毫米,深度至結構厚度的三分之二。插入導水管(如金屬管),用速凝型堵漏材料(如水不漏)將其四周固定密封,將無規則涌水變為夹管流?
壓力注漿:通過導水管或在其周邊鉆孔,使用專門用于設備灌注油溶性或水溶性聚氨酯灌漿材料。該材料遇水迅速膨脹固化,能沿水通道逆向填充至深處,在壓力下封堵源頭。待漿液固化、水流止住后,切除外露管頭。
系統加固:背水面防滲層施工(采用海霸藍鯊產品)
止水后,需對底板整體進行加固,防止問題復發。
基面處理:鑿除底板表面疏松層,用清水高壓沖洗干凈。所有裂縫、注漿嘴等處用聚合物防水砂漿修補平整。
剛性防滲層:涂刷海霸藍鯊濕固涂。此背水砂漿能在潮濕基面形成高粘結力的剛性防水層,有效封堵殘余滲漏毛細孔,并為后續涂層提供堅固基層。
柔性防潮層:待濕固涂層干固后,整體涂刷海霸藍鯊水性環氧背水涂不少于兩遍。此涂層形成致密、強度高、抗壓的連續防潮膜,作為長期防水的屏障。
關鍵提醒
此方案為背水面應急補救。要保證數十年效果,必須從外部(迎水面)進行徹底維修,即開挖至底板外側重做防水層。
高壓注漿需專業設備與人員操作。底板持續冒水可能伴隨結構安全隱患,若水量極大或伴隨泥沙,應立即停止使用,并請專業機構評估結構安全。
施工期間確保通風,切斷區域電源,注意安全。