風管設計需關注 3 點,減少阻力:①管徑與風速:主風管風速控制在 6-8m/s,支風管 3-5m/s(風速過高會增加阻力,過低會導致風管過粗),按 “風量 = 風速 × 風管截面積” 計算管徑,避免管徑過??;②風管布局:盡量減少彎頭(彎頭角度≥90°,避免銳角彎頭)、三通數量,若需轉彎,加裝導流葉片(降低局部阻力);③材質與保溫:選用鍍鋅鋼板(內壁光滑,阻力?。?,風管外壁包裹 50mm 以上離心玻璃棉保溫層(避免冷量損失,減少空調負荷),接口處用密封膠密封(防止漏風,漏風率需≤5%)。?
阻力檢測:設計完成后,通過流體力學軟件(如 Fluent)模擬風管阻力,總阻力損失需≤200Pa,否則需調整管徑或布局。