南京波瑞自動化科技有限公司2026-01-01
排查步驟:1. 檢查煙道內工況是否穩定(如鍋爐負荷、除塵器運行狀態,工況波動會導致煙塵濃度變化);2. 核查儀器安裝位置是否位于渦流區,調整安裝位置至直管段;3. 檢查光學窗口是否有輕微積灰/結露,進行吹掃清理;4. 檢查信號傳輸線路是否接觸不良,重新連接線路;5. 對儀器進行零點和跨度校準,排除校準偏差。