上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司2025-12-29
三大重要防水方案
結構自防水(根本防線)
重要:電梯井結構應采用抗滲等級不低于P6的防水混凝土(重要工程常用P8)澆筑,確保自身密實無貫穿裂縫。
全外包柔性防水層(主要防線)
優先方案:采用 “外防外貼”法的預鋪反粘高分子自粘膠膜防水卷材。
優點:卷材預先空鋪在墊層和支護上,直接與后澆的混凝土結構粘結,形成“皮膚式”防水,能有效抵抗水壓,對基坑空間要求低。
成熟方案:也可使用 4mm厚聚酯胎SBS改性瀝青防水卷材,采用熱熔法滿粘施工,形成可靠的不透水層。
內防水/背水面防水(維修或補救)
適用場景:已建成電梯井出現滲漏,無法從外部維修時。
做法:在井道內側(背水面)采用高壓注漿堵漏止住明水后,整體涂刷剛性背水面防水材料(如海霸藍鯊水性環氧背水涂或滲透結晶型防水涂料)。
注意:此為被動防水,需在無明水壓力下施工,長期可靠性低于外包防水。
關鍵施工與節點處理鐵律
基層處理:墊層與支護墻必須堅實、平整,陰陽角必須做成 ≥50mm的圓弧角。
節點強化(重中之重):
底板與側壁交接處:設置500mm寬的防水附加增強層。
穿墻螺桿與管根:必須用遇水膨脹止水膠或聚合物防水砂漿封堵密實,并做加強處理。
施工縫/后澆帶:必須設置鋼板止水帶或橡膠止水帶,并確保居中、連續。
整體性與保護:
電梯井防水層必須與地下室底板、側墻的防水層連成整體,連續密封,無斷點。
防水層施工后,必須及時施工保護層(如50mm厚細石混凝土),以防后續施工破壞。
總結:非??煽康碾娞菥浪遣捎妙A(yù)鋪反粘卷材進行全外包防水,并確保結構自防水質量。維修時則需先堵漏,再做背水面防水層。材料與節點的質量,直接決定了電梯井防水的成敗。