上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司2025-11-26
混凝土樓板裂縫注漿修復工藝是一套系統的技術方法,用于封閉裂縫并恢復結構整體性,主要步驟如下。
工藝流程始于勘察準備。需勘察裂縫寬度、深度及走向,通常寬度超過零點二毫米的裂縫適用此法。沿裂縫走向進行表面清理,清掃灰塵與松散物。
關鍵步驟是布設注漿點位。沿裂縫每隔二百至三百毫米安裝一個注漿嘴,裂縫交叉處與端部必須設置。使用封縫材料對裂縫表面進行封閉,形成密閉空間。
注漿施工是中心環節。根據裂縫特性選擇注漿材料,活動裂縫宜用彈性聚氨酯漿液,靜止裂縫可選用改性環氧樹脂漿液。按材料說明比例精確配制漿液。使用手動或電動注漿設備,從裂縫一端向另一端或從比較低點向高點順序注漿。壓力需緩慢提升,常規控制在零點二至零點五兆帕,待相鄰注漿嘴出漿后逐一封閉,直至整條裂縫充滿。
后續處理是質量保障。注漿結束需保持壓力數分鐘,確保漿液進一步滲透。材料固化后,剔除注漿嘴并對表面進行修平處理。全部工序完成后,可通過取芯或超聲檢測驗證注漿密實度。
此工藝需由專業技術人員操作,環境溫度低于攝氏五度時需采取必要措施,確保修復效果滿足結構安全要求。
本回答由 上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司 提供
上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司
聯系人: 閆經理
手 機: 17701718872