07-19是控制變頻器冷卻散熱風扇運轉模式的參數,共有五種模式可以選擇,具體如下:
1)設定為 0,變頻器送電后散熱風扇即刻運轉。
2)設定為 1,在變頻器運轉時運轉,在停止運轉一分鐘后散熱風扇便會停止。
3)設定為 2,在變頻器運轉時運轉,在停止運轉后散熱風扇便即刻停止。
4)設定為 3,當 IGBT 或電容溫度 > 60°C 時,散熱風扇會運轉。當 IGBT 或電容溫度 < 40 且變頻器停止運轉時,散熱風扇會停止。
5)設定為 4,散熱風扇不動作。
我們友誠創代理臺達變頻器MS300.CP2000,C2000+等系列,如需溝通或了解,歡迎來電咨詢!