四川盛騰暖通工程有限公司2025-11-06
壓力試驗和調試是檢驗安裝質量的“試金石”,能及時發現漏水、運行不暢等問題,步驟要一步一步做扎實。壓力試驗主要分兩步,先做強度試驗,再做嚴密性試驗。強度試驗就是往系統里灌滿清潔的水,排出里面的空氣,然后施加足夠的壓力,保持一段時間,看看管道和接口有沒有漏水,只要壓力下降不明顯,且沒有滲漏痕跡就算合格。強度試驗過了之后,再做嚴密性試驗,把壓力調到正常工作時的壓力,保持更長時間,進一步檢查接口、閥門這些容易漏水的地方,確保運行時不會滲水。壓力試驗時,檢查漏水可以用肥皂水涂在接口處,如果冒泡就說明有滲漏,要及時修補。系統調試也分三步來,第一步是充水排氣,關閉所有末端閥門,往系統里慢慢加水,同時打開各個支路的排氣閥,直到所有管道里的空氣都排干凈,水能順暢流動為止。第二步是點動調試,啟動水泵運行幾分鐘就停機,檢查水泵轉動方向對不對,有沒有奇怪的噪音,調整一下水泵進出口的閥門開度。第三步是負荷調試,把所有末端設備都打開,讓整個系統連續運行一段時間,觀察供水和回水的溫度是否穩定,每個房間的制冷制熱效果是否均勻,有沒有異常噪音或漏水情況。調試過程中要仔細記錄情況,哪里效果不好就及時調整,比如調整閥門開度、緊固松動的部件,直到整個系統運行平穩、效果達標。
本回答由 四川盛騰暖通工程有限公司 提供
四川盛騰暖通工程有限公司
聯系人: 盧女士
手 機: 18000561273
網 址: https://www.scstnt.cn/