需從 “系統設計 + 運行維護” 雙管齊下:①空氣處理:空調需加裝活性炭過濾器(吸附食品異味)和紫外線消毒模塊(每立方米空氣紫外線照射劑量≥10000μW?s/cm2,殺滅微生物),新風需經預處理(降溫除濕 + 初效過濾)后再進入主系統,避免外界異味和微生物帶入;②氣流組織:采用 “負壓設計”(車間內壓力低于室外,避免車間異味擴散至其他區域),回風口設置在異味濃度高的區域(如烘焙車間的冷卻區),減少異味循環;③材質選擇:風管、水箱等部件采用 304 不銹鋼材質(耐腐蝕、易清潔,避免塑料材質釋放有害物質),風管接口采用法蘭連接(密封嚴實,防止異味泄露);④維護管理:每周清洗初效、中效過濾器,每月更換活性炭過濾器,每季度對風管進行高溫清洗(80℃以上熱水循環,殺滅殘留微生物),避免污垢堆積滋生細菌。