帶PID功能變頻器恒壓供水系統接線與設置指南
一、系統組成原理
控制邏輯:
壓力傳感器 → PID變頻器 → 水泵電機
(反饋信號) (智能調節) (執行機構)
形成閉環控制,實現“設定壓力=實際壓力”
二、標準接線方案
1. 信號接線部分
反饋信號輸入:
壓力傳感器(4-20mA) → 變頻器AI1端子
(兩線制:信號+ → AI1+,信號- → AI1-)
控制信號:
啟動/停止信號 → 數字輸入端子DI1
故障復位 → DI2
多段速(可選)→ DI3/DI4
2. 主回路接線
電源輸入:L1/L2/L3接380V電源
電機輸出:U/V/W接水泵電機
接地保護:PE端子可靠接地
3. 關鍵保護措施
安裝輸入電抗器:抑制電網諧波
輸出側加裝濾波器:保護電機絕緣
壓力傳感器單獨供電:減少干擾
三、變頻器參數設置七步法
第一步:電機參數
P0304:電機額定電壓(380V)
P0305:電機額定電流(按實際設置)
P0307:電機額定功率(kW)
P0310:電機額定頻率(50Hz)
第二步:PID使能
P2200 = 1(啟用PID控制器)
第三步:反饋信號配置
P2253 = 755.0(選擇AI1作為反饋源)
P2264 = 755.0(PID反饋通道)
標定反饋信號:
P2265 = 4(mA)(反饋下限對應壓力)
P2266 = 20(mA)(反饋上限對應壓力)
第四步:壓力設定
本地設定:P2240 = 目標壓力值(如0.4MPa)
遠程設定:通過AI2或通訊設定
多段壓力:使用數字端子切換不同P值
第五步:PID參數整定
初始建議值:
P2280 = 5(比例增益)
P2285 = 10(積分時間,秒)
P2291 = 70%(輸出限幅)
現場微調:根據系統響應調整
第六步:睡眠/喚醒功能(節能關鍵)
P2390 = 0.3(睡眠壓力,如0.32MPa)
P2391 = 0.05(喚醒壓力差,如0.05MPa)
P2392 = 60(睡眠延時,秒)
第七步:保護參數
P1080 = 20(低頻率,防止憋泵)
P1082 = 50(高頻率)
P2170 = 2(失壓保護時間,秒)
四、系統調試