北京華毅澳峰自動化設備有限公司2025-09-19
"ATEX 認證標準是歐盟針對潛在性環境設備的強制性安全認證標準,其法律依據是歐盟指令 2014/34/EU。防爆壓力傳感器的 ATEX 認證標準主要包括以下內容:
防爆型式:對于氣體環境,有 Ex d(隔爆)、Ex ia/ib(本安)、Ex e(增安)等類型;粉塵環境則有 Ex tD(外殼防護)、Ex iaD(本安)等。
材料與結構:外殼材質方面,金屬需耐腐蝕,如不銹鋼,塑料需抗靜電,表面電阻 < 1GΩ。同時要做好密封設計,達到 IP6X 防塵或 IPX7 防水等要求。
溫度控制:需確保傳感器的比較高表面溫度低于氣體 / 粉塵的引燃溫度,如 T6 組別≤85℃,要考慮傳感器自身發熱及環境溫度疊加效應。
華毅澳峰的部分防爆壓力傳感器通過了 ATEX 認證,如 AFK 系列壓力開關,防爆等級為 ExedIICT6。其高精度防爆型變送器通過了 Ex d IIC T6 Gb 防爆認證,采用全密閉不銹鋼外殼與兩層隔爆結構。"
本回答由 北京華毅澳峰自動化設備有限公司 提供
其余 1 條回答
"華毅澳峰的防爆壓力傳感器需符合以下ATEX認證重點標準: 設備分類與區域適用性:根據潛在性環境風險等級,設備分為1-3類。華毅澳峰產品通常適用于1區(偶爾存在性氣體)和2區(*在異常情況下存在性氣體),其防爆型變送器明確標注適用區域,確保在指定環境中安全運行。 防爆型式與結構要求:采用隔爆型(Ex d)設計,通過強化外殼機械強度承受內部壓力;外殼材質選用316L不銹鋼,具備耐腐蝕性,接合面間隙嚴格控制在≤0.2mm,防止性氣體滲入。 溫度控制與材料安全:比較高表面溫度(T-rating)需低于氣體/粉塵引燃溫度,例如T6組別要求≤85℃。華毅澳峰傳感器通過優化電路設計減少自身發熱,并標注溫度等級,確保在高溫工況下不引發點燃。 認證標識與合規性:通過ATEX認證的產品需加貼CE標志及防爆標識,如“Ex II 2G Ex db IIC T6 Gb”,其中包含設備類別、氣體組別、溫度等級等關鍵參數,確保用戶可追溯認證信息。"
北京華毅澳峰自動化設備有限公司
聯系人: 樊女士
手 機: 4000298758
網 址: http://www.huayiaofeng.com