上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司2025-12-25
一、 如何檢查(找準漏水點)
優先排查節點:90%的漏水發生在文化石與其他材料的交接處。重點檢查:
所有窗戶、門框與文化石的接縫。
屋頂、露臺、陽臺與墻面交接的水平縫。
文化石板塊之間的豎向勾縫。
空調洞、管道等穿墻部位。
觀察跡象:查看上述位置的密封膠是否開裂、脫落,勾縫材料是否粉化、有裂縫。
專業手段:對于大面積或隱蔽滲水,需請專業人員用紅外熱像儀檢測墻體內部潮濕區,或做淋水試驗?zāi)M下雨定位。
二、 如何維修(從外部修繕)
必須從室外施工,室內處理只輔助。
標準流程:
剔槽:將失效的舊密封膠或勾縫料徹底剔除干凈(深度1-2厘米)。
重封:使用高彈性、耐候的特用密封膠(如硅烷改性聚醚膠MS膠、中性硅酮耐候膠)重新嚴密填充,并刮成內低外高的排水坡度。
特殊情況:
若單塊文化石開裂或空鼓,需拆下,修補基層防水后重貼。
若滲漏范圍極大,可考慮由專業公司在整體表面涂刷無色透氣型石材防水劑(治標,需評估)。
末尾處理室內:待外部修復完成、墻體完全干透后,再鏟除室內發霉墻面,做防霉、加固、重刷。
三、 重要警告
安全第一:此為高空作業,必須由專業團隊施工。
切勿治標:必定禁止只在室內刷防水或打針灌漿,這會把水汽悶在墻內,造成更嚴重的結構腐蝕。
找對病因:漏水根源通常在接縫等細節,而非文化石本身。系統性檢查所有節點是關鍵。