上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司2025-12-12
防水材料起鼓脫落是施工中常見且危害嚴重的技術問題。從材料科學角度分析,該問題實質是界面粘結失效與內應力失衡的綜合性表現。具體形成機理可分為四大類:水分汽化膨脹型:基層含水率超標,防水層施工后內部水分受熱汽化,體積膨脹1600倍產生蒸汽壓力。當涂層強度不足以抵抗時,即形成鼓包。數據顯示基層含水率每超標1%,起鼓概率增加35%。溶劑滯留揮發型:溶劑型材料施工過厚或環境通風不良,表層先行固化形成封閉膜,內部溶劑無法逸出。隨著溫度升高溶劑汽化,產生0.1-0.3MPa的內壓,導致涂層起鼓。此類鼓包多出現在涂層施工24-72小時內。材料收縮應力型:防水材料固化過程中產生收縮應力,當收縮應力超過材料與基層的粘結強度時,即發生剝離。特別是單組分材料在高溫快干條件下,表面收縮率可達2-3%,極易引發邊緣起鼓。施工工藝缺陷型:基層處理不到位、涂布厚度不均、層間間隔不當等工藝問題,導致局部粘結力不足。統計表明,65%的起鼓脫落案例與施工工藝直接相關。系統性預防技術措施,基層條件精細控制,含水率管理標準:混凝土基層:含水率≤8%(檢測儀多點測量)。砂漿抹灰層:含水率≤6%。木質基層:含水率≤12%。檢測方法:每50㎡至少測5點,取高值為準。基層強度與清潔度要求:抗拉強度≥1.0MPa(拉拔測試)。表面平整度:2m靠尺檢查間隙≤3mm。清潔標準:無油污、無浮灰、無脫模劑殘留。裂縫處理:寬度>0.3mm裂縫需開槽密封。界面處理技術要求:多孔基層:涂刷封閉底漆,用量0.2-0.3kg/㎡。光滑基層:機械打磨至粗糙度Ra≥3.2μm。新舊界面:設置寬度≥150mm的過渡處理帶。問題應急處理:輕微起鼓處理(直徑≤100mm),十字切開鼓包,檢查基層狀況,基層干燥后涂刷界面劑;分層修補至原厚度;修補范圍向外擴展150mm。嚴重起鼓處理(直徑>100mm或連片鼓包),鏟除起鼓區域至堅實基層基層處理后涂刷加固劑,重新施工防水層;周邊設置300mm寬搭接加強區。對于已出現的起鼓問題,必須查明根本原因,采取科學的修復方案,避免簡單覆蓋處理。我司技術服務中心可提供現場診斷和技術支持,協助制定有效的防治方案。只有材料、設計、施工三方協同,才能確保防水工程的質量耐久性。
本回答由 上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司 提供
上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司
聯系人: 閆經理
手 機: 17701718872
網 址: https://www.blueshark-br.com