蘇州名揚暖通機電工程有限公司2025-10-06
先觀察室外機結霜厚度,超過 5mm 時除霜保護正常,結霜薄則異常;檢查除霜時間,正常 3-10 分鐘,過長則修除霜傳感器;測除霜傳感器阻值(-5℃約 20kΩ),異常需更換;檢查除霜加熱管,不通則更換;若頻繁除霜(1 小時多次),清理冷凝器或修四通閥;除霜后試機制熱,確保出風溫度正常。