深圳市朝陽輝科技有限公司2025-10-09
充電站安裝朝陽輝 7kw 交流充電樁,需滿足明確的電力條件,涵蓋電表規(guī)格、電纜選型、配電距離三大要素。電表規(guī)格方面:朝陽輝 7kw 充電樁為單相交流設備(部分三相版本需對應三相電表),單相情況下需選用額定電流≥32A 的單相電表(計算依據:P=UI,7000W=220V×31.8A),建議選用 40A 單相智能電表,預留一定負荷冗余,避免電表過載。電纜選型方面:需根據配電距離選擇合適截面積的銅芯電纜(銅芯導電性優(yōu)于鋁芯,更適合長期充電場景):若配電距離≤50 米,選用 6mm2 銅芯電纜即可滿足載流需求(6mm2 銅芯電纜安全載流 40A,匹配 32A 充電電流);若距離 50-100 米,需升級為 10mm2 銅芯電纜,避免因線路過長導致電壓降過大(電壓降需控制在 5% 以內,即 220V±11V);若距離>100 米,建議咨詢電力工程師計算壓降,必要時選用 16mm2 銅芯電纜。配電距離方面:除電纜截面積適配外,還需注意配電線路的敷設方式,戶外安裝需采用穿管敷設(選用 PE 管或鍍鋅鋼管),避免線纜暴露在日曬雨淋中加速老化;同時,充電樁需單獨接地,接地電阻≤4Ω,確保漏電時能快速觸發(fā)保護。此外,安裝前需向當地電力部門申請充電樁電表,避免與其他用電設備共用線路,減少跳閘風險。