湖北江城偉業通風工程有限公司2025-12-16
需做三項主要測試:一是外觀與尺寸檢測,檢查風管表面無變形、劃傷,直徑誤差≤2mm/m,咬口接縫平整無開裂;二是氣密性測試,低壓系統(≤500Pa)用漏光法,無明顯漏光為合格;中高壓系統(>500Pa)封閉風管兩端,充壓至設計壓力,穩定5分鐘后,10分鐘內壓力降不超過初始值10%;三是強度測試,高壓系統需承受1.5倍設計壓力,保持1分鐘無變形、泄漏。若用于除塵或排油煙,還需測試風量與風速,確保符合設計值(誤差≤5%),避免積塵或油煙滯留。