撓度(風管受重力下垂的比較大變形量)需符合規范要求,避免影響氣流與結構安全:水平風管撓度≤L/250(L為風管支架間距),如支架間距3m的風管,比較大下垂量≤12mm;垂直風管撓度≤H/150(H為垂直風管高度),且每段垂直風管需設防滑支架,防止風管下滑。撓度超標的原因多為支架間距過大或風管厚度不足,需通過調整支架間距(縮短至撓度達標)或增加風管厚度(如從0.6mm增至0.8mm)解決,安裝后可通過激光水平儀測量撓度,確保符合要求。