深圳市科曼實驗室工程有限公司2025-09-02
P3 實驗室針對比較烈的病原微生物,改造需嚴格遵循 “物理隔離 + 定向氣流 + 消毒閉環” 原則:
1.空間隔離強化:采用雙道門設計形成緩沖間(氣鎖室),主實驗室與緩沖間壓力梯度差需≥10Pa,且全程保持負壓(相對于室外大氣壓≤-30Pa),防止氣溶膠外泄。墻面、地面選用無縫焊接的環氧樹脂材料,陰陽角弧度處理,避免清潔死角。
2.通風與防護升級:送風需經 HEPA 過濾,排風需雙重 HEPA 過濾(終端 + 管道末端),且排風機功率需高于送風機,確保氣流定向流動(從清潔區→半污染區→污染區)。實驗臺必須為生物安全柜(Ⅱ 級或 Ⅲ 級),其排風需單獨于實驗室通風系統,直接連接至室外。
3.消毒與應急系統:配備固定紫外消毒裝置(覆蓋所有區域)、過氧化氫熏蒸系統(定期整體消毒),以及應急噴淋、洗眼器(距實驗臺≤3 米)。同時,設置單獨的高壓滅菌器,確保實驗廢棄物滅活后再移出。
改造后需通過第三方檢測,驗證壓力梯度、過濾器效率及密閉性,取得生物安全備案憑證方可使用。
本回答由 深圳市科曼實驗室工程有限公司 提供
深圳市科曼實驗室工程有限公司
聯系人: 李經理
手 機: 13689596225
網 址: http://www.komanlab.com.cn/