制冷量不足的常見原因及排查步驟:①第一步:檢查外部因素:確認車間熱負荷是否增加(如新增設備、人員數量增多),若熱負荷超設計值,需增加空調容量;檢查冷卻塔散熱是否正常(如填料堵塞、風機故障,導致冷卻水溫度過高,冷凝器散熱差),清理冷卻塔填料、維修風機;②第二步:檢查系統參數:用壓力表檢測制冷劑壓力(如 R22 制冷劑蒸發壓力≤0.4MPa,可能是制冷劑泄露),用流量計檢測冷卻水量(不足時檢查水泵是否故障、管路是否堵塞);③第三步:檢查**部件:檢查壓縮機運行電流(超過額定電流可能是壓縮機效率下降),檢查蒸發器、冷凝器是否臟堵(用內窺鏡觀察,臟堵時需清洗),檢查膨脹閥是否堵塞(若閥體結霜不均勻,需拆解清洗或更換)。?
排查時需先簡單后復雜,避免盲目拆解**部件。