湖北江城偉業通風工程有限公司2025-11-24
需按壓力等級選擇方法,低壓(≤500Pa)常用兩種:一是漏光法,在風管內放置100W白熾燈,外部用深色布覆蓋,觀察接口、插件縫隙處,每10米漏光點≤2處(每處面積≤0.01㎡)為合格,適合民用建筑;二是肥皂泡法,在接口、插件縫隙處涂抹5%濃度肥皂水,通風后無氣泡產生,適合小管徑(DN≤150mm)。中壓(500Pa<P≤1000Pa,改造后)用壓力降法:封閉風管兩端,充壓至設計壓力(如800Pa),穩定5分鐘后,10分鐘內壓力降≤初始值10%為合格。檢測前需確保密封膠完全固化(丁基膠24小時、硅酮膠48小時),未固化會導致檢測結果失真。
本回答由 湖北江城偉業通風工程有限公司 提供
湖北江城偉業通風工程有限公司
聯系人: 楊明旺
手 機: 13971631991
網 址: https://www.hbjcwy.cn