上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司2025-12-23
閉水試驗是驗證防水層是否合格的唯獨確定性方法,必須嚴格執行。以下是上海海霸藍鯊依據國家規范(如《住宅室內防水工程技術規范》JGJ 298-2013)制定的標準化操作流程。
一、 試驗前的關鍵準備工作
條件確認:防水層已完全干透(通常施工后養護至少3-7天,具體看材料)。所有管道根部、地漏、門檻石側邊等節點已加強處理完畢。
封堵與圍擋:
用防水沙袋或專門用于堵水氣囊,嚴密封堵所有排水口、地漏。
在衛生間門口用水泥砂漿砌筑一條不低于50mm高的擋水坎,防止水滲流到室外。
標記水位:在墻面用油性筆或貼紙清晰標記水位線,作為觀測基準。
二、 重要操作規范:水量與時間
放水深度:
地面較高處蓄水深度不應低于20毫米。
建議放水深度為30-50毫米,以確保能完全覆蓋地面并形成足夠壓力。
試驗持續時間:
至少24小時。這是國家強制性較低標準。
建議延長至48小時,特別是對于有地暖、或對防滲有極高要求的部位,能更充分暴露潛在問題。
三、 試驗期間與試驗后的檢查
過程檢查(關鍵):
首先一次檢查:在蓄水后1-2小時,下樓(或到相鄰房間)檢查一次,重點查看屋頂、管道周邊有無水印、滴漏。此時較容易發現明顯的滲漏。
末期檢查:在試驗結束前(第24或48小時),進行較終整體檢查。
合格標準:
樓下房間(或相鄰房間)的頂面、墻面 無任何滲漏、濕漬、水印 為合格。
即使只有一處疑似水印,也必須視為不合格,需排干水后徹底排查修補,并重新進行閉水試驗。
試驗后處理:
合格后,輕柔地排掉積水,避免破壞防水層。
立即進行后續保護層施工(如水泥砂漿保護),避免防水層長期暴露被破壞。
四、 常見錯誤與特別提醒
錯誤:未做門口擋水坎,導致水從門下方滲出,誤判為防水層失效。
錯誤:防水層未干透就試驗,水分被封在內部導致起泡、剝離。
錯誤:只檢查樓下天花板,忽略了自己家門口外側的墻體、相鄰房間的墻面是否因側滲而返潮。
特別提醒:對于下沉式衛生間,必須進行兩次閉水試驗:首先一次在回填前(檢驗結構板防水),第二次在回填找平并完成面層防水后(檢驗較終防水)。
總結:規范的閉水試驗,就是嚴格執行“足量水(≥20mm)、夠時間(≥24h)、嚴封堵、查四周”的流程。這是保障您未來居住無憂的較重要一關,切勿縮短時間或簡化步驟。
本回答由 上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司 提供
上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司
聯系人: 閆經理
手 機: 17701718872
網 址: https://www.blueshark-br.com