上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司2025-12-23
會,而且開裂是極大概率事件。 一次性涂刷過厚是導致防水涂層開裂、起泡、脫落的較常見施工錯誤之一。
重要原因:為什么過厚會開裂?
表里干燥不均:涂料表層快速成膜封閉后,內部水分(水性涂料)或溶劑(油性涂料)無法及時揮發,被鎖在涂層內部。隨著內部逐漸干燥收縮,會產生巨大的內應力,較終將已固化的表面涂層“拉裂”。
收縮應力集中:防水涂料在固化過程中會發生體積收縮。涂層越厚,整體收縮量越大,產生的收縮應力也越大,當應力超過涂層自身的抗拉強度時,就會開裂。
熱量積聚:對于雙組份反應型涂料(如聚氨酯),過厚的涂層會導致反應熱量積聚,加速表面固化并加劇內外固化差異,從而引起鼓泡和開裂。
標準施工準則:如何避免?
必須嚴格遵循 “薄涂多遍、十字交叉” 的施工原則。
單遍厚度控制:
聚合物水泥防水涂料:?jiǎn)伪橥克⒑穸炔灰顺^ 0.8毫米。
聚氨酯防水涂料:?jiǎn)伪橥克⒑穸炔灰顺^ 0.5毫米。
(注:實際厚度以產品說明書為準,通常要求更精確)
總厚度與涂刷遍數:
地面防水層較終總厚度應不小于1.5毫米,墻面不小于1.2毫米。
要達到此厚度,通常需要涂刷2至3遍。每遍涂刷方向應垂直交叉,確保覆蓋均勻。
開裂后的處理方法
若已出現開裂,必須進行修補:
將開裂及周邊疏松的涂層徹底鏟除。
對基層進行清理、潤濕。
嚴格按照薄涂多遍的原則進行分層修補,并與周邊有效搭接。
總結:防水涂料的厚度“少一分則薄,多一分則險”。 確保質量的關鍵并非盲目追求厚度,而是通過規范的薄涂多遍工藝,形成一層厚度均勻、致密無缺陷的整體防水膜。施工時,可使用“濕膜厚度規”進行過程控制,完工后可用“涂層測厚儀”進行較終驗收。
本回答由 上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司 提供