對齊是保證密封與受力的關鍵,步驟:一是放線定位,用墨斗在墻面/天花板彈出風管中心線,每隔2米貼膠帶標記,確保走向平直;二是預組裝,將2-3段風管在地面預對接,插件卡入接口后,用直角尺測接口垂直度(偏差≤1°),水平儀測風管水平度(誤差≤1mm/m),調整至合格;三是分段安裝,先固定首段風管(與中心線對齊),再將第二段風管插件對準首段接口,用插接鉗輕壓卡緊,同時觀察中心線(偏差≤2mm),對齊后用支架臨時固定;四是整體校準,安裝完5-10米后,用線錘測垂直風管垂直度、水平儀測水平風管水平度,整體偏差≤5mm(10米長),超差則拆開接口重新對齊。對齊偏差過大會導致插件受力不均,增加漏風與變形風險。