東莞市復禹電子有限公司2025-11-16
高濕結露易引發短路故障,防結露設計需精確:① 實現方式,被動防護:籠子內壁貼吸濕材料(蒙脫石,厚度 2mm),每克可吸附自身重量 20% 的水分,吸濕飽和后可通過設備散熱烘干,重復使用;主動控溫:在籠子側壁嵌入微型加熱片(功率≤1W),當檢測到溫度接近(如 25℃、90% RH 時約 23℃),加熱片自動啟動,維持籠子內部溫度高于 2-3℃,避免結露;② 結露危害,冷凝水附著在模塊金手指或籠子引腳,導致接觸電阻驟升(從 10mΩ 增至 100mΩ),引發傳輸中斷;長期結露會加速鍍層銹蝕,屏蔽效能從 70dB 降至 45dB,干擾信號傳輸;③ 適配場景,南方高濕地區數據中心、地下機房,無需額外加裝大型除濕設備,單籠子年節電約 3kWh,兼顧防護與節能。
本回答由 東莞市復禹電子有限公司 提供
東莞市復禹電子有限公司
聯系人: 陳小姐
手 機: 18925547346
網 址: http://gb.fuyconn.com