湖北江城偉業通風工程有限公司2025-11-20
適合,是地鐵隧道與車站通風的主流選擇,需滿足以下要求:材質選用鍍鋅鋼板或不銹鋼(304),厚度1.2-1.5mm(比普通通風厚0.4-0.6mm),應對隧道內潮濕與振動;直徑多為φ1000-1600mm(大直徑適配大風量需求,地鐵車站送風量通常10-20萬m3/h);連接采用法蘭焊接,密封膠條為耐候型(-30℃-80℃適用),防止隧道溫差導致漏風;支架間距≤2.5m,且采用抗震支架(地鐵振動頻繁),限制風管橫向位移;風管表面涂刷防火涂料(耐火極限≥2h),配合防火閥,滿足消防要求。同時需定期檢查風管振動情況,每半年緊固一次支架螺栓,確保運行穩定。
本回答由 湖北江城偉業通風工程有限公司 提供
湖北江城偉業通風工程有限公司
聯系人: 楊明旺
手 機: 13971631991
網 址: https://www.hbjcwy.cn