這是典型故障,排查流程:
1、檢查載波頻率參數是否丟失(參數2606)
2、用示波器測量驅動板波形,檢查26P排線是否接觸不良
3、斷開電機電纜,萬用表測量U、V、W相間電壓
4、若三相電壓嚴重不平衡(如A-B=400V,B-C=100V),可能是驅動板或輸出線燒毀
5、曾有案例顯示A相輸出線螺栓未緊固導致接觸不良,大電流燒毀驅動板