上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司2025-12-27
一、 排水設計(主動導流,杜絕積水)
這是首要且非常關鍵的一步,目的是讓水無法在接縫處停留。
設置截水溝(披水板):在外墻與陽光房頂交接處的上方,安裝一個金屬(如鋁板、不銹鋼)制作的截水溝。它必須嵌入墻體少許,并有明顯向外傾斜的坡度,功能是將沿墻流下的雨水提前攔截并導向兩側,通過落水管排走。
確保屋頂外傾坡度:陽光房屋頂必須擁有不小于5%的向外排水坡度,確保雨水快速流向遠離墻體的方向。
二、 防水密封設計(多層柔性防御)
在排水基礎上,建立三道柔性密封層。
結構層:插入式連接:在外墻開淺槽,讓陽光房頂部型材的收邊板插入墻內,形成物理阻擋,避免直接對接。
主密封層:耐候膠密封:在收邊板與墻體間的縫隙中,先塞閉孔泡沫棒,再滿填中性硅酮耐候結構密封膠。這是對抗變形和雨水侵蝕的重要防線。
加強層:彈性涂層覆蓋:在膠縫及其周邊區域,涂刷外墻用彈性防水涂料作為附加保護層。
三、 重要構造原則
“上壓下”原則:所有上層建材必須搭接在下層之上,確保水流方向不被逆阻。
排水路徑明確:必須為截水溝和屋頂設計專屬、通暢的排水路徑(如落水管),直接引至地面排水系統。
外墻基層堅固:密封前,必須確保外墻基層(涂料、砂漿層)堅固無破損,否則任何密封都無法持久。
總結:絕不能依賴單層打膠。 必須結合 “截水溝引流 + 插入式連接 + 耐候膠密封 + 防水層加強” 的系統工法。此部分應由專業幕墻或陽光房公司設計施工,并明確防水保修責任。
本回答由 上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司 提供
上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司
聯系人: 閆經理
手 機: 17701718872
網 址: https://www.blueshark-br.com