湖北江城偉業通風工程有限公司2025-12-09
結露源于風管內外溫差過大(管內低溫空氣遇管外高溫高濕空氣),解決需從保溫與排水入手:首先選用導熱系數≤0.04W/(m?K)的保溫材料(如離心玻璃棉、聚氨酯泡沫),保溫層厚度按溫差計算(每10℃溫差加20-30mm),外包鋁箔防潮層,密封所有接縫,防止濕氣滲入;其次在風管低點(如彎頭、水平管末端)設置排水孔,搭配冷凝水托盤,及時排出冷凝水,避免積水腐蝕風管內壁;適當提高管內風速(不超過12m/s),減少空氣在管內停留時間,降低結露概率。若結露已發生,需清理積水并檢查保溫層是否破損,及時修補。