湖北江城偉業通風工程有限公司2025-12-13
坡度設置需按介質特性,主要要求:一是排水坡度,輸送含冷凝水的風管(如空調回風、地下室排風),需設3‰-5‰坡度(朝向排水口),如10米長風管,兩端高度差30-50mm,避免冷凝水積存導致PVC風管軟化、鍍鋅板銹蝕;二是排風坡度,廚房排煙、衛生間排風等含油污/異味的風管,設2‰-3‰坡度(朝向室外出風口),減少油污附著、異味滯留;三是水平風管,無特殊介質(如潔凈新風)可水平安裝,坡度≤1‰,避免過度傾斜導致插件受力不均;四是測量方法,用水平儀每2米測一次,標記高度差,確保坡度均勻(偏差≤0.5‰)。坡度不足會增加維護成本,坡度過大需額外支架支撐。
本回答由 湖北江城偉業通風工程有限公司 提供
湖北江城偉業通風工程有限公司
聯系人: 楊明旺
手 機: 13971631991
網 址: https://www.hbjcwy.cn