上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司2026-01-03
一、標準施工工藝流程
基層處理:確?;鶎訄怨獭⑵秸?、干凈。陰陽角做成圓弧角。
涂刷非固化涂料:
將涂料加熱至流動狀態(通常約160℃-180℃)。
使用專門用于刮涂設備或噴涂設備,將涂料均勻刮涂或噴涂在基層上。厚度應符合設計要求(通常單層≥1.5mm)。
即時鋪貼卷材:
在 “非固化涂料仍處于熱熔粘稠狀態” 時,立即將防水卷材(通常為SBS/APP改性瀝青卷材或耐根穿刺卷材)展開鋪貼其上。
利用滾筒從中間向兩側滾壓,排除空氣,確保卷材與非固化涂料滿粘、無氣泡、無褶皺。
處理搭接縫:
卷材的搭接邊(通常寬≥80mm)采用熱熔法進行粘結密封,確保接縫牢固。
非固化涂料會從側邊微微溢出,形成自密封。
二、該復合系統的重要優勢
“皮膚式”滿粘、零竄水:非固化涂料與基層、卷材均實現100%滿粘,徹底杜絕了“層間竄水”現象,任何局部破損都會被限制在破損點,不會擴散。
自愈與應力吸收:非固化層終生不固化,保持粘彈狀態,能自動愈合卷材因外力造成的微小刺破。同時能吸收和緩沖基層開裂、變形的應力,保護上部卷材不被拉裂。
抗基層變形能力強:特別適用于易沉降、有振動、溫差變形大的基層(如大型地下室底板、屋面)。
施工寬容度高:對基層干燥度要求相對寬松,可在潮濕但無明水的基面上施工。
三、關鍵注意事項
材料匹配性:必須使用專門用于的非固化橡膠瀝青防水涂料,其性能需與上部卷材相容。通常與改性瀝青類卷材匹配比較好。
溫度與時間控制:涂料加熱溫度和鋪貼卷材的時機是關鍵。溫度不足則粘性不夠,溫度過高會老化;拖延鋪貼會導致涂料冷卻,粘結力下降。
專業施工:需使用專門用于加熱和噴涂設備,并由經驗豐富的團隊操作,確保涂層厚度均勻、鋪貼及時。
保護層:復合層施工驗收合格后,應及時澆筑細石混凝土保護層(用于底板)或設置其他保護措施,防止后續施工破壞。
四、典型應用部位
地下工程底板、側墻:抗沉降,防竄水。
變形較大的屋面:吸收應力,抗開裂。
地鐵、隧道:適應結構變形。
種植屋面/頂板:提供可靠的耐根穿刺復合層。
總結:非固化+卷材復合系統了當前高可靠防水的發展方向。
它并非簡單疊加,而是創造了 “1+1>2” 的系統效果:非固化涂料負責“粘合、密封、自愈、緩沖”,卷材負責“抗拉、耐候、防護”。這種系統特別適用于對防水等級和可靠性要求極高、基層條件復雜的重點工程。