湖北江城偉業通風工程有限公司2025-12-06
按GB50243標準,驗收分五方面:一是外觀檢查,風管表面無損傷(鍍鋅板無凹陷、PVC無開裂、玻璃鋼無氣泡),插件與接口完全貼合(縫隙≤0.5mm),密封膠無堆積、無開裂;二是尺寸復核,插件嵌入量符合要求(如DN150≥15mm),風管長度誤差≤3mm/m,直徑偏差≤2mm/m;三是氣密性測試,低壓系統(≤500Pa)用漏光法(每10米漏光點≤2處)或肥皂泡法(無氣泡),中壓系統(改造后)用壓力降法(10分鐘壓降≤10%);四是支架檢查,支架材質適配、間距合規(如DN200≤3m),固定牢固(無松動),與風管之間有防腐措施(如絕緣墊);五是資料驗收,收集材質證明書(如鍍鋅板材質書、PVC阻燃報告)、安裝記錄(插件嵌入量、密封膠類型)、測試報告,資料完整方可驗收合格,驗收記錄需存檔備查。
本回答由 湖北江城偉業通風工程有限公司 提供
湖北江城偉業通風工程有限公司
聯系人: 楊明旺
手 機: 13971631991