湖北江城偉業通風工程有限公司2025-11-24
晃動多因固定不當或風壓過高,解決方法:一是加固支架,檢查支架間距(如DN200風管支架間距超3m,需加設支架),支架與建筑結構連接是否松動(膨脹螺栓未擰緊需重新緊固),支架與風管之間加橡膠墊(厚度5mm),增加摩擦力;二是加防晃卡箍,水平風管每3-5米設1個金屬防晃卡箍(內徑比風管外徑大1-2mm),垂直風管每2-3米設1個,卡箍固定在支架或建筑結構上,限制風管左右/上下晃動;三是降低風壓,若風壓>500Pa(設計超標),調整風機轉速(變頻風機調低頻率)或增加風管截面積(如DN200換DN250),使風壓降至≤500Pa;四是修復接口,晃動導致插件移位的,拆開接口清理舊膠,重新卡緊插件并補涂密封膠,固化后固定。
本回答由 湖北江城偉業通風工程有限公司 提供
湖北江城偉業通風工程有限公司
聯系人: 楊明旺
手 機: 13971631991
網 址: https://www.hbjcwy.cn