廣東省東楠陽光智慧能源科技有限公司2025-11-07
調試步驟及合格標準:①系統檢漏:對制冷劑管路、水管路進行壓力測試(制冷劑管路充氮氣?2.5MPa,保壓 24 小時壓力降≤0.02MPa;水管路充水至 1.0MPa,保壓 12 小時無滲漏);②參數調試:啟動機組,調節至目標溫濕度(如 23℃、50% RH),運行 24 小時,檢測溫濕度波動范圍(≤±0.5℃/±5% RH)、制冷量(偏差≤5% 設計值)、能耗(COP 值≥設計值的 90%);③安全測試:測試過載保護、高溫保護、漏電保護功能(模擬故障,設備需自動停機并報警);④潔凈度測試:潔凈車間需用粒子計數器檢測塵埃粒子濃度(萬級車間≥0.5μm 粒子≤3520 粒 /m3),新風量測試(符合設計值,偏差≤10%)。?
調試合格后,需出具調試報告,記錄各項參數,作為后續維護依據。